Ограничение количества всплывающих окон.

Модераторы: Dmitry, SaniOK

Ограничение количества всплывающих окон.

Сообщение ruslan » 23 июн 2014, 15:36

Кто может подсказать как ограничить количество всплывающих окошек от суперджинов для управления механизмами, чтобы у оператора не поехала крыша от количества запущенных окошек.


И как сделать координаты окна переменными?
Аватар пользователя
ruslan
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 11:31
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Ограничение количества всплывающих окон.

Сообщение ruslan » 24 июн 2014, 08:06

Со вторым вопросом разобрался.
Для того чтобы это сделать надо в окне ввода прописать инструкцию ассоциации следующим образом:
AssMetadata(-2,-2);
WinNewAt("!KLP",%?X?%,%?Y?%,1+4+8+32+64+256+512,"Cl");

Где !KLP - Ваш суперджин;
X,Y - координаты окна;
Cl - кластер.
Аватар пользователя
ruslan
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 11:31
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Ограничение количества всплывающих окон.

Сообщение san » 24 июн 2014, 08:20

Можно ограничить одним окном для одного джина, других возможностей ограничений не знаю. Можно конечно попробовать посайкодить, но сейчас мне этим некогда баловаться чтобы проверить.
viewtopic.php?f=10&t=232#p1591
Аватар пользователя
san
 
Сообщений: 883
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 11:59
Откуда: Киев, Национальный университет пищевых технологий, каф.ИАСУ
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пункты репутации: 21

Re: Ограничение количества всплывающих окон.

Сообщение serg3846 » 25 июн 2014, 15:54

Для ограничения количества всплывающих окон поэкспериментируйте с параметром [Page]Windows в citect.ini
Последний раз редактировалось serg3846 27 июн 2014, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
serg3846
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 13:05
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Ограничение количества всплывающих окон.

Сообщение serg3846 » 26 июн 2014, 14:18

Максимальное количество одновременно открытых окон можно задать в параметре [Page]Windows

[Page]Windows
The maximum number of windows that can be open simultaneously. This parameter sets the maximum number of windows supported by Vijeo Citect. You might not be able to open this number of windows - Windows could run out of system resources before you reach this limit.

Allowable Values: 1 to 100

Default Value: 4
serg3846
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 13:05
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Ограничение количества всплывающих окон.

Сообщение ruslan » 07 июл 2014, 12:50

Спасибо! Получилось.