Прежде всего обратите внимание на условия хранения (выдержка из Каталога ATV71):
Изображение
Процедура включения после хранения определяется временем хранения. Время хранения определяйте по дате производства, а не по дате поставки или покупки.
Для определения даты производства нужно считать с шильдика ПЧ или из меню 1.11 Идентификация серийный номер:
Изображение
6W= место производства
03 = год
35= номер недели

Процедура включения описана в следующей таблице:

Время хранения Процедура включения
≤ 1 года Обычное включение
больше 1 года и меньше 2 лет Подать силовое напряжение на 1 час без подачи команды СТАРТ
≥ 2 лет Используйте источник переменного напряжения и подавайте:
- 25% от номинального напряжения в течение 30 мин
- 50% от номинального напряжения в течение 30 мин
- 75% от номинального напряжения в течение 30 мин
- 100% от номинального напряжения в течение 210 мин