Одновременно использовать рекуператор и тормозной резистор можно. Рекуператор начинает работать при напряжении на шине DC 600 В. Напряжение, при котором открывается тормозной прерыватель, выше (758 В).

По DC дросселю: если используется рекуператор, то нужно использовать сетевой дроссель (потому что рекуператор генерирует несинусоидальное напряжение и без сетевого дросселя установка неработоспособна). Если используется сетевой дроссель, то использовать DC дроссель не нужно (надо было заказывать ПЧ с буквой D на конце артикула). Вам надо не подключать DC дроссель.