Господа, прошу совета:
Есть Altivar 212 несколько штук, разных мощностей. Необходимо реализовать полностью автоматический перезапуск частотников после отключения питания (пропадания напряжения в сети). Отключения длительные, до 3 часов. Управление частотниками разное: пуск по таймеру, частота с панели (1шт), пуск с панели, частота от датчика давления, уставка потенциометром (2шт), пуск с панели, частота с панели (2шт). Нужно, чтобы все частотники после пропадания напряжения в сети запускались сами, с теми же уставками, которые были до отключения.
Буду благодарен за любые дельные советы.

Re: Altivar 212 - автоматический запуск после отключения пит

СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 08:13
taras-budnjak
Спасибо за задачу, я сейчас нахожусь в командировке. Смогу ответить по возвращению.

Re: Altivar 212 - автоматический запуск после отключения пит

СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:30
taras-budnjak
Перезапуск при восстановлении питания будет только в одном случае: управление с клеммника И при использовании двухпроводного управления: на дискретный вход, например, на вход F, должна быть назначена функция 2.
Никаких других вариантов авторестарта при восстановлении напряжения нет.