Тензодатчик SQB-A и Zelio

СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:22
Nexus
Приветствую..Не обессудьте за глупый вопрос..? Столкнулся с такой проблемой ..Имеется тензодатчик SQB-A, который измеряет вес вещества в емкости..Его необходимо подключить к аналоговому входу реле Zelio Logic.
В описании к датчику есть много параметров, но нет ни диапазона выходного сигнала, ни того какой он (токовый или по напряжению). Схема подключения 4х проводная(+/- питания и +/- сигнал), т.е , я так понял, датчик состоит из моста Уитсона. Как вообще реализуется подключение к ПЛК и как такой сигнал нормализовать для Zelio? Заранее спасибо

Re: Тензодатчик SQB-A и Zelio

СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:56
Yuriy Kuzmich
Обычно у ПЛК для таких целей есть специальный модуль. Он может работать с мостовой схемой тензометрического датчика. Для Zelio такого модуля нет. Нужно искать у производителей весового обрудования устройства, которые позволят откалибровать систему и выдавать измерения в виде сигнала 0-10В.

Re: Тензодатчик SQB-A и Zelio

СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:12
Nexus
Yuriy Kuzmich писал(а):Обычно у ПЛК для таких целей есть специальный модуль. Он может работать с мостовой схемой тензометрического датчика. Для Zelio такого модуля нет. Нужно искать у производителей весового обрудования устройства, которые позволят откалибровать систему и выдавать измерения в виде сигнала 0-10В.

А для того, чтобы подключить несколько тензодатчиков к ПЛК ? Я правильно полагаю,потребуется сначала балансировочная коробка далее нормализатор сигнала, потом к ПЛК?

Re: Тензодатчик SQB-A и Zelio

СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:38
Yuriy Kuzmich
Коробка, как правило, используется для параллельного включения нескольких датчиков (например, четыре датчика под опорами бункера). Дальше в модуль.
Если нужно несколько каналов измерения вся цепочка повторяется нужное кол-во раз.

Re: Тензодатчик SQB-A и Zelio

СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:15
kosseni
Например у Zemic есть преобразователь FD-3, он есть с выходом 0-10В если использовать встроенный в Zelio АЦП 8 бит или 0-20мА если использовать модуль расширения Zelio SR3XT43BD АЦП 10 бит.