Сообщение Марьян » 06 май 2018, 16:38

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть задача где нужно соеденить m241 и Weintek MT8102ie. Соеденить нужно напрямую между Ethernet портами. В EasyBuilder я выбрал драйвер Schneider SoMachine M Series (Ethernet). Но у меня просят сделать импорт тегов, можно ли как то експортировать теги с SoMachine в xml файл? Спасибо.
Марьян
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение Огородников Сергей » 06 май 2018, 22:46

Добрый день!

Изучите во встроенной справке "SoMachine Controller - HMI Data Exchange"
При создании Symbol Configuration, подготовке символов для публикации SoMachine и открытии VijeoDesigner в рабочей папке проекта как раз оказывается искомый xml-файл, пригодный для EasyBuilder.

Внимание! Для этой операции в конфигурации добавьте HMI из SE-списка (Magelis HMI & iPC)
После операции панель можно удалить из конфигурации.
Проверил с версией 4.1 sp2. Может быть, с версией 4.3 получится проще

С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение Марьян » 12 май 2018, 18:20

Спасибо большое!
Марьян
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение vitalgolov » 06 мар 2019, 15:02

Некропост, но вдруг кому пригодится. Я написал парсер для панелей Weintek (наподобие того, что для VijeoBasic), также он умеет проверять пересечение адресов тэгов. Если кому нужно напишите мне на почту.
gvi(собака)technomax.pro
vitalgolov
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 15:00
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение CHerMAks » 23 ноя 2019, 18:49

Доброго времени суток, тоже столкнулся с проблемой подружить панель Weintek MT8102iE с контроллером M241 (EcoStruxure Machine Expert).
В софте EasyBuilder Pro использую для соединения драйвер "Schneider SoMachine M Series (Ethernet)" из перечня драйверов Weintek, задаю в настройках соединения номер порта контролера 1740/UDP и 1742 в поле "Source port no." (для панели) - в соответствии с Вейнтековской книжкой. Успешно импортирую в EasyBuilder переменные (поставив при экспорте из Machine Expert'a галочку Compatibility Layout), но при запуске программы HMI вижу грустную надпись Device No Response.
Может кто сталкивался с подобным, помогите.
CHerMAks
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2019, 18:27
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение Огородников Сергей » 24 ноя 2019, 13:22

Добрый день!

1.В руководстве написано про 1742 для всех М-ПЛК, кроме М258 - для него 1740. Попробуйте поменять
2. SE пишет про порты 1105 и 1217 для SoMachine protocol. Для меня загадка, как это пересекается с вышесказанным))
3. Не получается если по SoMachine protocol, пробуйте вместо этого использовать Schneider Modbus TCP/IP в панели.
В М241 создайте локализованную переменную (TEST - INT - %MW0) и попробуйте числовое поле в панели с этим адресом.
Пойдёт - пробуйте поиграться с экспортом тэгов в xml и обработкой в Excel

PS. Совсем, может быть глупо, но попробуйте проверить и установить правильные IP(например, 192.168.1.10 и 192.168.1.11) и маску для них 255.255.255.0
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение CHerMAks » 25 ноя 2019, 13:57

Спасибо за ответ!
Насколько я понял, порты 1105 и 1217 для SoMachine Protocol используються для TCP, для UDP - порты 1740..1743.
Под Modbus TCP все работает, но не могу разобраться с SoMachine Protocol.
Пробую сканировать порты ПЛК с помощью nmap, результат по порту 1740/UDP следующий: STATUS: open|filtered, REASON: no-response.
Сканирую порты 1740..1743 на панели, они то открыты то закрыты, не могу найти в этом системы.
CHerMAks
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2019, 18:27
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение Огородников Сергей » 25 ноя 2019, 18:57

1. Попробуйте исключить всё лишнее - только панель и ПЛК без посредников кроссовым кабелем (на всякий)
2. Крайние прошивки ПЛК и крайняя версия Easy Builder
3. ПРоверьте запас по питанию и надёжность клемм и разъёмов

Успехов!
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4


Вернуться в Системы автоматизации для машиностроителей - M221, M241, M251, M238, M258, ATV IMC, HMI Controller и SoMachine

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron