Связь М258 с ПК по Ethernet

Модератор: Brokh

Связь М258 с ПК по Ethernet

Сообщение KIB » 28 сен 2018, 11:20

Добрый день. Не получается связать М258 с ПК по Ethernet. В дереве проекта в строке Ethernet добавляю устройство Ethernet IP. Задаю контроллеру IP адрес, отличающийся от IP адреса ПК на единицу. Задаю маску сети. Через USB порт ПЛК загружаю проект в ПЛК. Отсоединяю USB кабель, подключаю ПЛК к ПК через Ethernet кабелем . Далее пытаюсь сделать Login.ПК с ПЛК не связывается. Что необходимо еще сделать чтобы организовать связь через Ethernet порт ПЛК. Заранее благодарен.
KIB
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 06:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Связь М258 с ПК по Ethernet

Сообщение Огородников Сергей » 29 сен 2018, 13:25

Добрый день!

Никто не сможет догадаться, пока сам автор не объяснит:
- каким софтом пытаетесь это сделать
- какой версией софта
- какая операционная система
- реальное или виртуальное подключение
- "устройство Ethernet IP" в данном контексте вообще озадачило

Если ни хелп, ни множество видео не помогают - выложите архив написанного проекта, попробуем разобраться
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 131
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4

Re: Связь М258 с ПК по Ethernet

Сообщение KIB » 03 окт 2018, 10:28

Спасибо за то, что не оставили без внимания мой вопрос.
Отвечаю по пунктам:
1) использую SoMachine v.4.3;
2) ОС Win10 64бит.
3) подключение реальное;
4) может не корректно выразился, в дереве проекта d Ethernet добаить , как мне кажется, надо или Ethernet IP устройство или ModbusTCP Slave Device.
5) прикрепляю файл проекта
Вложения
ZS100SH05100i2_v43i8VC_svyaz.rar
(3.02 MiB) Скачиваний: 4
KIB
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 06:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Связь М258 с ПК по Ethernet

Сообщение Огородников Сергей » 04 окт 2018, 23:49

Добрый день!
Посмотрел - всё верно в настройках. Только, как Евгений и советовал нет необходимости добавления EthernetIP. Как и Modbus TCP
Что может быть гипотетически
1. Физика - кабель, свитч и т.п. Проверяется тестером/заменой
2. Забыли отключить Simulation после отладки? Отключаем.
3. В ПК ставим адрес 192.168.0.163 и маску 255.255.255.0.
При подключении патчем/кроссовым кабелем должен проходить ping от ПК до ПЛК. Для проверки делаем "ПК-ПЛК" без других устройств в сети.
4.Если пинг не проходит и с физикой всё штатно - возможно, дело в файле постконфигурации, о котором говорил Евгений.
Но если файл постконфигурации существует, то при загрузке проекта в ПЛК об этом появляется сообщение. Было такое?
5.Подключаемся по Ethernet. В Device tree двойной щелчок по MyController - откроется первая вкладка Controller selection.
В ней правая кнопка - Remove all controller - удалит все контроллеры из списка. Refresh list (F5) - отобразит всё найденное.
5. Если в списке есть TM258 - у него будет обозначен IP. Если он совпадает с заданным и загруженным по USB - то нужно щёлкнуть по этой строчке два раза, чтобы ПЛК стал ВЫДЕЛЕННЫМ (жирным - Bold). В этом случае логин должен произойти.
6. Если не совпадает - нужно удалить файл постконфигурации, как и советовал Евгений
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 131
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4


Вернуться в Системы автоматизации для машиностроителей - M221, M241, M251, M238, M258, ATV IMC, HMI Controller и SoMachine

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron