Підключення датчика РТ1000

Модератор: Brokh

Підключення датчика РТ1000

Сообщение Марьян » 15 окт 2018, 08:42

Доброго дня! Підкажіть, у мене є датчики РТ1000 і модуль ТМ3ТІ8. В конфігурації модуля я обираю РТС, а в лімітах його виставляб -50/+150(датчик працює в межах від -50 до +150) і в мене показується повний бред, що я роблю не так?
Марьян
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Підключення датчика РТ1000

Сообщение Brokh » 16 окт 2018, 14:55

Доброго дня!
ТМ3ТІ8T не підтримує РТ1000. Необхідно використовувати модуль ТМ3ТІ4.

В додатку файл інструкції з програмування модулей ТМ3.

З повагою,
Даніїл Брох
Вложения
Modicon TM3 Programming Guide.pdf
(1.08 MiB) Скачиваний: 89
TM3TI8T.PNG
(47.57 KiB) Скачиваний: 87
TM3TI4.PNG
(51.17 KiB) Скачиваний: 84
Brokh
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 15:50
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 2

Re: Підключення датчика РТ1000

Сообщение Марьян » 17 окт 2018, 08:56

А що тоді за тип давача PTC? я думав це і є РТшки.
Марьян
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Підключення датчика РТ1000

Сообщение Brokh » 17 окт 2018, 12:48

Brokh
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 15:50
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 2

Re: Підключення датчика РТ1000

Сообщение Марьян » 17 окт 2018, 22:11

Зрозуміло!Дякую дуже.
Марьян
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0


Вернуться в Системы автоматизации для машиностроителей - M221, M241, M251, M238, M258, ATV IMC, HMI Controller и SoMachine

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron