M251 bus is not runing..

Модератор: Brokh

M251 bus is not runing..

Сообщение ronin » 12 окт 2019, 17:59

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной данной ошибки. До сборки щита при проверке контроллера её не было.
Вложения
M251.png
(41.71 KiB) Скачиваний: 28
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: M251 bus is not runing..

Сообщение Огородников Сергей » 13 окт 2019, 17:46

Добрый день!

Рисунок не полностью - снизу быстрее всего надписb Simulation или Stop.
При подулючении выбирали реальный ПЛК или симулятор?
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 137
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4

Re: M251 bus is not runing..

Сообщение ronin » 14 окт 2019, 09:36

Да спасибо за подсказку. Был запущен режим симуляции. Я его отключил и теперь другая проблема при подключении через USB
SoMschine не видит ПЛК, а при подключении через Ethernet 1 контроллер видит, но при попытке залить проект тоже ругается.??
Вложения
PCnetSetings.png
(58.22 KiB) Скачиваний: 19
M251Ethernet.png
(109.55 KiB) Скачиваний: 24
M251USB.png
(118.89 KiB) Скачиваний: 14
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: M251 bus is not runing..

Сообщение Огородников Сергей » 14 окт 2019, 13:36

Добрый день!

1. Проверяйте/перезапускайте SoMachine Gateway (в трее)
2. Брандмауэр на время проверки отключить
3. Ping ПЛК проходит?
4. Пароль на проект установлен?
5. Вроде и грулый вопрос: а в тот ли Ethernet порт кабель подключён? М251 имеет два независимых адреса
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 137
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4

Re: M251 bus is not runing..

Сообщение ronin » 15 окт 2019, 13:22

IP-шник пингуется.
Сетевым кабелем я подключаюсь к 2-ому отдельному порту. И контроллер вижу.
Но при попытке залить выскакивает ошибка как и в преведидущих скринах.
Брандмауэр я отключил. Единственное, что меня смущает так это - SoMachine Gateway, в трее - есть, но светится серым. При перезапуске
ничего не меняется все также серым подсвечивается, а его кнопки старт стоп неактивны.
Вложения
geteway.png
(10.58 KiB) Скачиваний: 17
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: M251 bus is not runing..

Сообщение Огородников Сергей » 15 окт 2019, 22:23

См. ссылку на уже обсуждавшееся
viewtopic.php?f=7&t=375&p=2542&hilit=gateway#p2542
SoMachine Gateway необходим для связи
Нужно попробовать переустановить/перезапустить SoMachine Gateway
Если не поможет - пробовать установить SoMachine/Machine Expert на "чистую" систему/ виртуальную машину (VMWare)
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 137
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4


Вернуться в Системы автоматизации для машиностроителей - M221, M241, M251, M238, M258, ATV IMC, HMI Controller и SoMachine

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron