Сообщение motovyurii » 28 ноя 2016, 10:18

Здравствуйте!
Подскажите, кто как решает подобную проблему:
В проекте имеется множество параметров, значения которых вводятся оператором через интерфейс SCADA-системы. При обновлении проекта в ПЛК (не всегда получается сделать Build changes) само собой данные параметры инициализируются начальными значениями и оператору приходится заново вводить их. Как бы сделать так, чтобы последние введённые значения параметров сохранялись?
Вижу варианты:
1) сохранение значений в файл и считывание при запуске проекта на ПЛК
2) Хранить значения в SCADA-проекте и отсылать на ПЛК при определённом условии
3) Стремиться всегда делать Build changes

Как будет правильнее? Может есть и какие-либо штатные возможности?

Платформа - Modicon m340
motovyurii
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 08:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Сохранение параметров при обновлении проекта

Сообщение Огородников Сергей » 28 ноя 2016, 10:53

Какой ПЛК?
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4

Re: Сохранение параметров при обновлении проекта

Сообщение motovyurii » 28 ноя 2016, 11:00

Modicon M340
motovyurii
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 08:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Сохранение параметров при обновлении проекта

Сообщение Огородников Сергей » 29 ноя 2016, 14:12

1. Build changes - это наилучший вариант.И галочку "Reset %MWi" не ставить. Особенно, если установку нельзя часто останавливать. Вопрос, какие же изменения производятся, если приходится делать Rebuild All?

2. Сохранение в файл - хороший вариант, когда нужно сделать резервную копию (вместе с .sta, .xef и .zef файлами). Но для постоянной работы, думаю, неудобный метод.

3. В SCADA вариант неплохой. Только могут возникнуть сложности с определением момента отсылки.И пониманием ПЛК что весь массив данных загружен.

4. Вариант с сохранением данных на SD (с возможностью записи параметров, отдельная SD, в штатной карте ПЛК такой возможности нет). Данные не будут привязаны к проекту. Если писать параметры приходится не слишком часто - изменили параметры, сделали запись на карту. Поменяли проект - сделали чтение данных с карты.
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4

Re: Сохранение параметров при обновлении проекта

Сообщение PLC support » 30 ноя 2016, 09:17

Можно сохранить актуальные значения в файл на комп и потом восстановить. Или обновить initial values в проекте актуальными значениями, тогда при новой сборке ПЛК будет иметь те же значения в регистрах. Ну или %MWi reset убрать, но это уже под собственную ответственность.
PLC support
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1


Вернуться в Высокоуровневые системы автоматизации - M340, M580, Premium, Quantum и Unity

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron