Сообщение wolka » 01 дек 2016, 20:47

Это мой первый опыт с Schneider вообще и с UnityPro11 в частности. Контроллер Modicon 580 hotstandbay c RIO - 2 rack Modicon X80. "Железо" сконфигурировал.
Никак не могу понять, как же читать, записывать бинарные\аналоговые значения с\на модулей на шинах ModiconX80? Тот способ адресации (типа %I.1.3.0 шина, слот, канал), что был "подробнейшим образом разжеван" в учебных пособиях к UnityPro7 и Modicon 340 тут не получается. Не принимает UnityPro такую адресацию для переменной - пишет, что этот канал не сконфигурирован. От англоязычного мануала уже глаза слепнут :shock: - не найти!!!
Подскажите спецы, ткните пальцем!
С уважением
Владимир
wolka
 
Сообщений: 46
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 20:37
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: UnityPro11 Трудное начало. Опрос переферии rack Modicon_

Сообщение PLC support » 02 дек 2016, 08:51

Старый способ адресации остался только для локальных модулей. В системах M580 HSBY установка аналоговых/цифровых модулей в локальном rack не поддерживается.

А теперь к вопросу. Абсолютно каждому модулю была автоматически создана структура данных DDDT, в которой вы найдете каналы модулей.
Просто откройте variable list, подставьте галочку на Device DDT и вы увидите все структуры для всех модулей.
PLC support
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1

Re: UnityPro11 Трудное начало. Опрос переферии rack Modicon_

Сообщение PLC support » 02 дек 2016, 09:13

Можно позвонить в службу тех поддержки SE и попросить вкратце объяснить и показать что и как - вам не откажут :lol:
PLC support
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1

Re: UnityPro11 Трудное начало. Опрос переферии rack Modicon_

Сообщение wolka » 02 дек 2016, 12:03

PLC support писал(а):Абсолютно каждому модулю была автоматически создана структура данных DDDT, в которой вы найдете каналы модулей.
Просто откройте variable list, подставьте галочку на Device DDT и вы увидите все структуры для всех модулей.

спасибо PLC,
а есть ли возможность привязывать переменные из структур DDDT к локальным безадресным переменным с более удобными именами, чем этот абстрактный ужас: MOD_DIS_32.1.DIS_CH_IN(0).VALUE
Изображение
wolka
 
Сообщений: 46
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 20:37
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: UnityPro11 Трудное начало. Опрос переферии rack Modicon_

Сообщение Огородников Сергей » 02 дек 2016, 13:05

Правая кнопка на Variable Editor - Customize Columns - отметить checkbox Alias.
В Alias пишите нужный псевдоним и обращаетесь уже к нему в программе.
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4


Вернуться в Высокоуровневые системы автоматизации - M340, M580, Premium, Quantum и Unity

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2