Modicon M580. Интеграция Altivar Process

Модератор: SaniOK

Modicon M580. Интеграция Altivar Process

Сообщение san » 01 сен 2017, 08:00

Modicon M580. Интеграция интеллектуальных полевых устройств с использованием технологии FDT/DTM на примере преобразователя частоты Altivar Process.
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 4skrvouwvb
Аватар пользователя
san
 
Сообщений: 883
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 11:59
Откуда: Киев, Национальный университет пищевых технологий, каф.ИАСУ
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пункты репутации: 21

Re: Modicon M580. Интеграция Altivar Process

Сообщение Yuriy Kuzmich » 18 сен 2017, 21:21

Так они и не допилили нормальную интеграцию приводов в Unity :(
20 страниц манипуляций и все равно приходится вручную ковыряться в слове управления
Yuriy Kuzmich
 
Сообщений: 548
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 17:31
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 19

Re: Modicon M580. Интеграция Altivar Process

Сообщение san » 18 сен 2017, 22:14

Я так до сих пор и пользуюсь самописной функцией управления по CIA402.
Аватар пользователя
san
 
Сообщений: 883
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 11:59
Откуда: Киев, Национальный университет пищевых технологий, каф.ИАСУ
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пункты репутации: 21

Re: Modicon M580. Интеграция Altivar Process

Сообщение Yuriy Kuzmich » 19 сен 2017, 10:59

Печально это... High End PLC + Hight End привод и интеграция на уровне 20 страничной инструкции.
При этом Low End PLC (M221) имеет интеграцию со всей линейкой приводов по Modbus RTU и настраивается в 3-4 клика.
Что-то не так в датском королевстве...
Yuriy Kuzmich
 
Сообщений: 548
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 17:31
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 19


Вернуться в Высокоуровневые системы автоматизации - M340, M580, Premium, Quantum и Unity

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1