HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Модераторы: Brokh, Dmitry

HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение ronin » 18 июл 2019, 01:21

Добрый день. Подскажите пожалуйста как добавить панель HMIGXU5512 в Vijeo-Designer для создания визуализационного проекта. В установленной конфигурации SoMachine 4.3 и Vijeo-Designer 6.2 - в меню add device я не могу найти этой панели. Заранее спасибо за помощь.
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение vadymosadchuk » 18 июл 2019, 08:52

Доброго дня. Вам потрібно Vijeo Designer Basic. https://www.se.com/ru/ru/product-range- ... -designer/
vadymosadchuk
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 12:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение ronin » 18 июл 2019, 14:31

Спасибо за помощь. А подскажите пожалуйста есть ли подробный мануал для работы с этой панелью. Мне необходимо связать её с М251 контроллером по ModbusTCP.
Пока на панеле получаю вот такую ошибку - Invalid PLC family/Mode/Type. (При попытке отобразить моргающий бит с контроллера)
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение vadymosadchuk » 18 июл 2019, 16:20

Вам потрібно В IO Maneger додати Драйвер ModbusTCPIP, а потім додати ПЛК як New Equipment. Вказати Іp, поставити бажано галочку IEC-61131. При створенні нової змінної в полі Scan Group портібно вказати імя ПЛК із дерева IO Maneger
Адреси змінної в ПЛК і в панелі повинні бути ідентині.
Я підозрюю що повинна бути можливість підтягнути Configuration File із Somachine до Vijeo Designer, але я так не робив.
Вложения
Снимок1.JPG
(30.65 KiB) Скачиваний: 52
Снимок2.JPG
(25.24 KiB) Скачиваний: 54
vadymosadchuk
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 12:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение Огородников Сергей » 19 июл 2019, 03:17

Добрый день!
ronin писал(а): А подскажите пожалуйста есть ли подробный мануал для работы с этой панелью.

Есть такой документ "Vijeo Designer Basic Tutorial" - там про среду разработки. Поиск даёт, например,
https://dokumen.tips/documents/vijeo-de ... on-10.html

Встроенная справка VDB тоже содержит достаточно информации

Вадим всё про панель объяснил, нужно ещё пару слов про М251
Если переменные будете читать/писать по ModbusTCP, то необходимо при создании переменных использовать АТ-декларирование (см.встроенную справку), чтобы переменным задать адрес.
Посмотрите ещё тему на другом форуме, там обсуждали примерно то же самое: http://forum.abok.ru/index.php?showtopi ... &p=1343863

С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 137
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение ronin » 19 июл 2019, 15:23

Спасибо за ответ. Можете подробнее объяснить про АТ-декларирование. И при запуске симуляции связь не устанавливается ошибка (Failed to open connection to PLC).
В прикреплённом скрины настроек.
Вложения
simulator.jpg
(569.6 KiB) Скачиваний: 55
setings.jpg
(552.29 KiB) Скачиваний: 51
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение vadymosadchuk » 19 июл 2019, 16:18

AT означає привязка змінної до конкретної комірки памяті(або памяті входів/виходів %I,%IW,%Q,%QW або до внутрішньої памяті ПЛК %M,%MW). Виглядає це так
Снимок3.JPG
(14.35 KiB) Скачиваний: 59
.
Звязати Симятори SOmachine i VD Basic наврядчи можливо https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=9664
vadymosadchuk
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 12:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение Огородников Сергей » 20 июл 2019, 00:00

Добрый день!

Адресация внутренней памяти М251 довольно интересна для новичка

Области двойных слов в Vijeo Designer и SoMachine будут по-разному выглядеть:
- В Vijeo Designer вещественная (REAL) будет иметь адрес в области %MWi, например %MW20
- В SoMachine это будет адрес %MD10

При обмене по ModbusTCP в этом случае будет использоваться область Holding Registers: 40021-40022

Рисунок из хелпа поясняет что и где располагается
AT.jpg
(102.25 KiB) Скачиваний: 62


Мысль про добавление ModbusTCPSlave непонятна. Если это для панели - то не нужно. Достаточно того, что на М251 включен Modbus Server и есть AT-декларирование переменных

С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 137
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 4

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

Сообщение ronin » 23 июл 2019, 10:06

Спасибо большое за помощь. Заработало.
ronin
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 00:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0


Вернуться в Панели оператора Magelis - Vijeo Designer

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1