Страница 1 из 1

HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 01:21
ronin
Добрый день. Подскажите пожалуйста как добавить панель HMIGXU5512 в Vijeo-Designer для создания визуализационного проекта. В установленной конфигурации SoMachine 4.3 и Vijeo-Designer 6.2 - в меню add device я не могу найти этой панели. Заранее спасибо за помощь.

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 08:52
vadymosadchuk
Доброго дня. Вам потрібно Vijeo Designer Basic. https://www.se.com/ru/ru/product-range- ... -designer/

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:31
ronin
Спасибо за помощь. А подскажите пожалуйста есть ли подробный мануал для работы с этой панелью. Мне необходимо связать её с М251 контроллером по ModbusTCP.
Пока на панеле получаю вот такую ошибку - Invalid PLC family/Mode/Type. (При попытке отобразить моргающий бит с контроллера)

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:20
vadymosadchuk
Вам потрібно В IO Maneger додати Драйвер ModbusTCPIP, а потім додати ПЛК як New Equipment. Вказати Іp, поставити бажано галочку IEC-61131. При створенні нової змінної в полі Scan Group портібно вказати імя ПЛК із дерева IO Maneger
Адреси змінної в ПЛК і в панелі повинні бути ідентині.
Я підозрюю що повинна бути можливість підтягнути Configuration File із Somachine до Vijeo Designer, але я так не робив.

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 03:17
Огородников Сергей
Добрый день!
ronin писал(а): А подскажите пожалуйста есть ли подробный мануал для работы с этой панелью.

Есть такой документ "Vijeo Designer Basic Tutorial" - там про среду разработки. Поиск даёт, например,
https://dokumen.tips/documents/vijeo-de ... on-10.html

Встроенная справка VDB тоже содержит достаточно информации

Вадим всё про панель объяснил, нужно ещё пару слов про М251
Если переменные будете читать/писать по ModbusTCP, то необходимо при создании переменных использовать АТ-декларирование (см.встроенную справку), чтобы переменным задать адрес.
Посмотрите ещё тему на другом форуме, там обсуждали примерно то же самое: http://forum.abok.ru/index.php?showtopi ... &p=1343863

С уважением,

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:23
ronin
Спасибо за ответ. Можете подробнее объяснить про АТ-декларирование. И при запуске симуляции связь не устанавливается ошибка (Failed to open connection to PLC).
В прикреплённом скрины настроек.

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:18
vadymosadchuk
AT означає привязка змінної до конкретної комірки памяті(або памяті входів/виходів %I,%IW,%Q,%QW або до внутрішньої памяті ПЛК %M,%MW). Виглядає це так
Снимок3.JPG
(14.35 KiB) Скачиваний: 18
.
Звязати Симятори SOmachine i VD Basic наврядчи можливо https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=9664

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 00:00
Огородников Сергей
Добрый день!

Адресация внутренней памяти М251 довольно интересна для новичка

Области двойных слов в Vijeo Designer и SoMachine будут по-разному выглядеть:
- В Vijeo Designer вещественная (REAL) будет иметь адрес в области %MWi, например %MW20
- В SoMachine это будет адрес %MD10

При обмене по ModbusTCP в этом случае будет использоваться область Holding Registers: 40021-40022

Рисунок из хелпа поясняет что и где располагается
AT.jpg
(102.25 KiB) Скачиваний: 16


Мысль про добавление ModbusTCPSlave непонятна. Если это для панели - то не нужно. Достаточно того, что на М251 включен Modbus Server и есть AT-декларирование переменных

С уважением,

Re: HMIGXU5512 нет в Vijeo-Designer

СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:06
ronin
Спасибо большое за помощь. Заработало.