Добрый день!
Адресация внутренней памяти М251 довольно интересна для новичка
Области двойных слов в Vijeo Designer и SoMachine будут по-разному выглядеть:
- В Vijeo Designer вещественная (REAL) будет иметь адрес в области %MWi, например %MW20
- В SoMachine это будет адрес %MD10
При обмене по ModbusTCP в этом случае будет использоваться область Holding Registers: 40021-40022
Рисунок из хелпа поясняет что и где располагается
AT.jpg
- (102.25 KiB) Скачиваний: 67
Мысль про добавление ModbusTCPSlave непонятна. Если это для панели - то не нужно. Достаточно того, что на М251 включен Modbus Server и есть AT-декларирование переменных
С уважением,