Сообщение alexgusan » 11 май 2016, 17:06

Всем привет!
Работал раньше с контроллерами ISP DAS i8xxx - проблем не возникало, ни по RS-485 (modbus RTU) ни Ethernet (modbus TCP/IP).
В SoMachine 4.1 SP2 не получается через Serial - Modbus Serial Master - Modbus Serial IO Scaner - Generic Modbus Slave.
через Ethernet - ModbusTCP_Slave_Device, подключил. Проблемы были из-за не правильного выбора команд Modbus.

Есть у кого-то опыт в правильном выборе команд Modbus в EasyBuilder?
alexgusan
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 11:48
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: подключение панели Weintek

Сообщение Yuriy Kuzmich » 11 май 2016, 20:10

Если будете пользоваться Modbus RTU, то на Serial порт навешиваете Modbus Manager и в настройках ставите Slave и адрес.
Если Modbus TCP, то ничего к Ethernet порту добавлять не нужно, протокол уже включен по-умолчанию.
Все что нужно сделать что-бы читать/писать перемнные это обявлять их с конструкцией AT %MWxx (где хх это адрес переменной).
Контроллеры под Somachine не поддерживают Modbus-функции для работы с Coils, пожтому ве свои битовые переменные пакуйте в слова.
Yuriy Kuzmich
 
Сообщений: 548
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 17:31
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 19

Re: подключение панели Weintek

Сообщение alexgusan » 12 май 2016, 19:47

О! Большое спасибо! Разобрался :D
вот только с REAL не разобрался... панель куда-то пишет и читает, а в контроллере не видно.
alexgusan
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 11:48
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: подключение панели Weintek

Сообщение Огородников Сергей » 16 май 2016, 12:50

Если сделали экспорт переменных из Logic Builder без ошибок и INT показываются верно, то проблема может быть в настройках:
IO Manager - ModbusEquipment - Variables - DoubleWord word order.
Ну и галочку IEC 61131 Syntax может быть отметить
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4

Re: подключение панели Weintek

Сообщение vitalgolov » 06 мар 2019, 15:33

Понимаю, что некропост, но вдруг кому пригодится.

Yuriy Kuzmich писал(а):Контроллеры под Somachine не поддерживают Modbus-функции для работы с Coils, поэтому ве свои битовые переменные пакуйте в слова.


Контроллеры не поддерживают, однако weintek каким то способом умеет с ними работать. Так что все отлично работает. В панелях адресацию указываете через %MX (например %MX0.0)
Следует иметь ввиду, что переменные всех типов располагаются в одной области памяти, то есть например тэги объявленные с адресами %MW200, %MD100 и %MX400.0 будут лежать в одной ячейке памяти и их одновременное использование будет влиять друг на друга.
gvi(собака)technomax.pro
vitalgolov
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 15:00
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0