Сообщение Muta » 20 фев 2018, 22:02

Чи має дана модель захист від зворотньої полярності на клемах живлення та звичачайних виходах. В мануалі знайшов , що тільки швидкістні виходи мають захист.
Muta
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2013, 19:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: TM221CE16T Захист від зворотньої полярності живлення

Сообщение Brokh » 21 фев 2018, 12:12

Muta писал(а):Чи має дана модель захист від зворотньої полярності на клемах живлення та звичачайних виходах. В мануалі знайшов , що тільки швидкістні виходи мають захист.


В даній моделі на всіх дискретних виходах є захист від КЗ (до 1.3 А), захист від перенавантаження, захист від зворотньої полярності. Захист від зворотньої полярності на клемах живлення відсутній.