Соединение m241 и Weintek

Модератор: Brokh

Соединение m241 и Weintek

Сообщение Марьян » 06 май 2018, 16:38

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть задача где нужно соеденить m241 и Weintek MT8102ie. Соеденить нужно напрямую между Ethernet портами. В EasyBuilder я выбрал драйвер Schneider SoMachine M Series (Ethernet). Но у меня просят сделать импорт тегов, можно ли как то експортировать теги с SoMachine в xml файл? Спасибо.
Марьян
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение Огородников Сергей » 06 май 2018, 22:46

Добрый день!

Изучите во встроенной справке "SoMachine Controller - HMI Data Exchange"
При создании Symbol Configuration, подготовке символов для публикации SoMachine и открытии VijeoDesigner в рабочей папке проекта как раз оказывается искомый xml-файл, пригодный для EasyBuilder.

Внимание! Для этой операции в конфигурации добавьте HMI из SE-списка (Magelis HMI & iPC)
После операции панель можно удалить из конфигурации.
Проверил с версией 4.1 sp2. Может быть, с версией 4.3 получится проще

С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
Огородников Сергей
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 02:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 4

Re: Соединение m241 и Weintek

Сообщение Марьян » 12 май 2018, 18:20

Спасибо большое!
Марьян
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 11:14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0


Вернуться в Системы автоматизации для машиностроителей - M221, M241, M251, M238, M258, ATV IMC, HMI Controller и SoMachine