Подключение энкодера XCC-1514TS25Y к m241

Модератор: Brokh

Подключение энкодера XCC-1514TS25Y к m241

Сообщение pshenan » 03 дек 2018, 11:59

Имею энкодер XCC-1514TS25Y и контроллер m241. И
Подключено по приложенной схеме. На контроллере имею сигнал 0-1-2-0(A-B-0-A) при вращении в одну сторону и сигнал 2-1-0-2(0-B-A-0) при вращении в другую сторону вместо стандартного перекрывающегося сигнала от энкодера (A-AB...). Это энкодер какой-то особый? Или Энкодер не исправный? Или ошибка подключения?
Изображение
Изображение
Вложения
enc_cr.png
Схема
(7.08 KiB) Скачиваний: 70
enc2.png
Распиновка
(6.84 KiB) Скачиваний: 70
pshenan
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1

Re: Подключение энкодера XCC-1514TS25Y к m241

Сообщение MaksimNT » 03 дек 2018, 17:46

Посмотрите на странице 3 документа W916900170111-A03.pdf
http://download.schneider-electric.com/ ... 11-A03.pdf
В Вашей схеме подключения ошибка (A, B, 0 с черточкой и без черточки).

Вариантов знаю:
1.
На коленке решается оптотроном (оптотранзистором), НО ограничение по частоте.
2.
Использовать счетный модуль с push-pull RS422, у m241 не помню, значит из другой серии и опрашивать по интерфейсу.
3.
Подобрать и использовать другой энкодер.


== Теория кратко тут:
https://www.cta.ru/cms/f/459041.pdf
MaksimNT
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 19:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1

Re: Подключение энкодера XCC-1514TS25Y к m241

Сообщение pshenan » 04 дек 2018, 10:57

Прошу прощения, вопрос снимается как дурацкий. Все заработало отлично. Отсутствовал контакт на контроллере на com0 (-).
pshenan
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1

Re: Подключение энкодера XCC-1514TS25Y к m241

Сообщение taras-budnjak » 10 дек 2018, 14:04

Здравствуйте, подключен правильно, сигнал "0" (ножка 3) подключается в том случае, если этот сигнал необходимо использовать, например для точного позиционирования при выходе системы в нулевое положение. Тут важно как он сконфигурирован в приложение, судя по последовательности сигналов, вы используете счётчик с двумя входами (один канал на счёт вверх, второй - счёт вниз). Для энкодеров необходимо использовать HSC Main Dual Phase. К ответу прикрепил ссылку на изображения с копиями экрана настройки (основные моменты настройки и подключения) и проект для контроллера. Посмотрите, если будут вопросы - обращайтесь.
https://schneider-electric.box.com/s/ca1lkkw7mc7a04wki69hgsq8luf80hs8
taras-budnjak
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 07:44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0


Вернуться в Системы автоматизации для машиностроителей - M221, M241, M251, M238, M258, ATV IMC, HMI Controller и SoMachine