Не могу считать ток и текущую частоту с ATV 930

Модератор: taras-budnjak

Не могу считать ток и текущую частоту с ATV 930

Сообщение Hobart » 29 май 2019, 00:37

Подключил ПЧ к s7-317 pn/dp через VW3AP3607. telegram 101. Но на выходных адресах нет нужных мне параметров хотя я и задавал их вывод в SoMove.
Скачав текущую конфигурацию из ПЧ понял что в SoMove параметры OCA OMA сбрасываются на параметры по умолчанию. и я могу считать только state word. velocity (слово состояния и частоту). что я делаю не так ?
Вложения
ATV930D15N4.zip
(51.58 KiB) Скачиваний: 21
Hobart
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 май 2019, 00:18
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Не могу считать ток и текущую частоту с ATV 930

Сообщение PLC support » 05 июн 2019, 10:34

может быть дело в прошивке ATV930 или версии коммуникационного модуля.
Позвоните в службу поддержки.

Версия 2.1 для ATV930 является последней по моей информации по состоянию на январь 2019.
PLC support
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 1

Re: Не могу считать ток и текущую частоту с ATV 930

Сообщение taras-budnjak » 05 июн 2019, 12:10

Настройка сканера производится в конфигураторе шины, а не в ПЧ.
taras-budnjak
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 07:44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0