Добрый день. Прошу помощи.

Есть ПЛК TWIDO с модулем аналоговых входов TM2AMI8HT (0-20мА) на 8 аналоговых входов и есть два преобразователя частоты: Danfoss VLT5027 и Altivar 312 (мощность до 5квт).

Задача стоит такая:
Нужно получить с этих ПЧ аналоговые сигналы (значение скорости/тока).\
Как подключить клеммы ПЧ к модулю (схемы подключения из мануалов прикрепил)?
У Danfoss VLT5027 это клеммы 39-COM, 42-Out1 и 45-Out2.
У Altivar312 это клеммы COM, AOC (ток.)

Доп.вопрос - как быть с общей точкой COM ПЧ и модуля и "нулём" блока питания?
shema_podklucheniya_altivar31.png
(55.05 KiB) Скачиваний: 44

danfoss.png
(59.76 KiB) Скачиваний: 41

TM2_AMI8HT.png
(55.29 KiB) Скачиваний: 44
goldenlife
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0

Re: Twido TM2AMI8HT и ПЧ (аналоговый сигнал)

Сообщение goldenlife » 27 июн 2019, 09:20

==== После недолгих изучений ГОСТов и ПУЭ, и других тематических форумов было принято решение (и оно верное и единственное) - этол соединение всех COM-клемм от ПЧ, 0vdc от БП, и "-" модулей ПЛК в одну точку.
И очень жаль что у нас отсутствует физическая FE, к которой можно это было всё направить. У нас только L1,L2,L3,NPE.
Спасибо за "просмотры".
goldenlife
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0


Вернуться в Малые системы автоматизации - контроллеры Zelio и Twido

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0